本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑
一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
12楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 14:51 粗略估算就可以,“NSX-80H”的速动是10倍额定电流,这里额定是25A,但壳体电流是80A,就是瞬间短路电流达 …你算得短路电流比我算得小一点,不过差不多,但是热稳定验算短路电流我用3.4KA,审图用30.2KA所以我算得满足,他算得不满足
回复
13楼
看看偶计算中哪个数字选小了(或算错了)?
回复
14楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 15:29 看看偶计算中哪个数字选小了(或算错了)?不知道哪个小了,我用的是《工业与民用配电设计手册》第三版P158的表4-25R=4.3 ,X=0.12 Rphp=12.9,Xphp=0.28 L=15m 算的
回复
15楼
偶查的数据也是《配三》上的(551页,表9-78)。
回复
16楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 15:46 偶查的数据也是《配三》上的(551页,表9-78)。我是直接根据P178的例子算得,他用的就是这个表难道是有名值的换算问题?
回复
17楼
7楼不是有名值?
回复
18楼
那个审图2b不解释,低压最多检验断路器分断能力,从来没听说过检验低压电缆热稳定的
回复
19楼
ccc___ 发表于 2016-2-19 16:16 7楼不是有名值?不知道,我乱猜的,那你觉得是哪里的问题?
回复
20楼
xie0316 发表于 2016-2-19 17:16 不知道,我乱猜的,那你觉得是哪里的问题?偶不想乱猜,脑子也没进水,计算公式上不会把问题留在上面。
回复
21楼
1250变压器选用4平方电缆热稳定一般不能达到要求。采用熔断器保护吧。
回复