本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑
一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
22楼
风平浪静02 发表于 2016-2-20 10:21 1250变压器选用4平方电缆热稳定一般不能达到要求。采用熔断器保护吧。为什么一般不能达到要求?
回复
23楼
chengzhexin 发表于 2016-2-19 16:23 那个审图2b不解释,低压最多检验断路器分断能力,从来没听说过检验低压电缆热稳定的低压电缆热稳定不检验?依据呢?
回复
24楼
根据管理员的短路电流计算和断路器动作时间,我又找两本规范计算了下,4平方的线都符合规定
(1)GB50217-2007附录E公式E.1.1-1
大串公式C=15308.03
S>=根号Q/C*100=2636*根号0.02*100/15308.03=2.44(mm2)
(2)GB50054-2011式3.2.14及附录A
S>=I*根号t/k=2636*根号0.02/143=2.60(mm2)
回复
25楼
xie0316 发表于 2016-2-22 08:30 为什么一般不能达到要求?短路电流太大,断路器动作时间太长。S≥Id(√t÷100) 。熔断器是反时限动作,电流越大动作时间越小。一般63A一下,1.5平方以上导线,采用熔断器的不必校验电缆热稳定。
回复
26楼
风平浪静02 发表于 2016-2-22 09:47 短路电流太大,断路器动作时间太长。S≥Id(√t÷100) 。熔断器是反时限动作,电流越大动作时间越小 …很大吗?管理员算得2.6KA,我算得3.4KA断路器选多少你没考虑就直接一般情况不满足?
回复
27楼
xie0316 发表于 2016-2-22 10:12 很大吗?管理员算得2.6KA,我算得3.4KA断路器选多少你没考虑就直接一般情况不满足?经验之谈,没有道理可以不必理会。15米4平方导线,减少近30000A。
回复
28楼
寒塘渡鹤影 发表于 2016-2-22 09:15 根据管理员的短路电流计算和断路器动作时间,我又找两本规范计算了下,4平方的线都符合规定(1)GB50217- …计算正确,4mm2完全满足要求,而且你的理解也是对的,审图的哥们你可以用这些计算说服他,告诉他:校验电缆热稳定的电流应该以电缆末端短路电流为依据,而不是开关下口。
回复
29楼
niziqian007 发表于 2016-2-22 08:51 低压电缆热稳定不检验?依据呢?也许有极端情况,但以前在设计过程中,的确不用检验低压电缆热稳定,经验之谈。
回复
30楼
chengzhexin 发表于 2016-2-22 14:05 也许有极端情况,但以前在设计过程中,的确不用检验低压电缆热稳定,经验之谈。哦,明白了。谢谢!
回复
31楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-2-22 14:41 编辑
个人认为,热稳定应该算的是线路末端或者分接处的短路电流。
不过找了些规范,未见这方面的说明。
至于楼主说的问题,可以查阅配电三P585最下方的(2)和对应的公式11-1。
手册的意思是一般的低压线路采用断路器保护的,基本都能满足热稳定要求,当变压器容量很大,配电盘直接引出的截面很小时,要按照(11-1)校验。(这也体现了实际干活的时候一般很少会去校验低压电缆的热稳定)
回复