关于10kV单相接地故障的分析
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
10KV线路单相接地故障处理方法初探
引言:雷雨季节是10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,
6~10kV线路单相接地的特点以及处理
变电站小电流接地,一般都装设有绝缘监察装置。当6~10kV线路单相接地时,由于线电压的大小、相位不变,按照规程规定,一般可以继续运行,但不要超过2h,因为其他非故障相对地电压相对要升到约倍,这样对电网系统的绝缘薄弱环节可能造成威胁。由于单相接地点可能接触不良,因此会接地点产生瞬间弧光放电,甚至产生谐振电压,对整个6~10kV电网系统的稳定构成威胁。因此要求尽快排除故障,确保电网稳定运行。 6~10kV线路单相接地的特点 1:当6~10kV配电系统发生单相接地故障时,变电站绝缘监察装置的警铃报警,母线接地光字牌灯亮。 2:接地故障相电压会降低或者接近零,另外两相电压会大于相电压或者接近线电压。如果接地相电压指示稳定,表明线路是稳定接地;反之电压表指针来回摆动,表明线路是间歇接地。 3: 若6~10kV线路发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压会上升很高,电压表指针可能打至表头,甚至会烧断电压互感器熔断器熔体。 6~10kV线路单相接地故障的判断 1: 根据实际经验,若电压互
【干货分享】35kV、10kV系统单相接地异常处理
小接地电流系统单相接地的现象 1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。 2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。 3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。 4. 电压互感器开口三角形电压增大。 5. 若接地发生不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。 小接地电流系统单相接地的查找及处理 1. 将接地现象汇报调度。 2. 做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应