小接地电流系统单相接地的现象 1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。 2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。 3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。 4. 电压互感器开口三角形电压增大。 5. 若接地发生不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。 小接地电流系统单相接地的查找及处理
1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。
2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。
3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。
4. 电压互感器开口三角形电压增大。
5. 若接地发生不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。
小接地电流系统单相接地的查找及处理
1. 将接地现象汇报调度。
2. 做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应按调度命令选择。
3. 若接地点初步判断在线路上,可采用瞬时拉、合断路器法判断查找接地点。操作时应二人同时进行,一人操作,一人监护及监视接地母线相电压表。在断路器断开瞬间,若相电压恢复正常值,则可判明接地点在该线路上,反之则可排除该线路接地。如此按顺序逐步查找。
4. 接地选择时,若线路没有接地检测装置,则可用选择按钮操作。选择前应检查该线路重合闸设备已投,且重合闸装置运行正常,按下按钮,断路器断开并自动重合,观察母线相电压表的变化,若断路器断开后未重合,运行人员应手动重合上。
5. 重合闸未投的线路或未装设重合闸装置,未装设接地检测装置的线路,可根据调度命令,采用运行人员手动瞬时拉、合断路器的方法进行查找。
小电流接地系统接地运行的时间应按现场规程执行,防止长时间接地造成电压互感器烧损及设备的绝缘损坏。
接地点所在线路或站内设备接地点已查找出来后,应通知调度及上级有关部门,停电检修处理。
要仔细区分一次设备接地与谐振、电压互感器一次侧熔断器熔断等不同现象,防止误判断造成误操作。
查找接地故障的顺序一般为:
1. 空载线路。
2. 有备用的设备或回路。
3. 历史记录经常发生接地的线路。
4. 分支多、线路长、负荷小、不太重要的线路。
5. 较重要的负荷。
6. 对于重要负荷,应汇报调度,在转移负荷后进行停电检查。
查找单相接地故障时的注意事项
1. 查找接地点时,运行人员应穿绝缘鞋、带绝缘手套,接触设备时注意防护。
2. 加强对电压互感器运行状态的监视,防止因接地时电压升高使电压互感器发热、绝缘损坏和高压熔断器熔断。
3. 对经消弧线圈接地系统,要加强对消弧线圈的监视,防止消弧线圈发热、温度升高导致消弧线圈损坏。严禁在带有接地点时拉合消弧线圈。
4. 若发现电压互感器、消弧线圈故障或严重异常,应立即断开故障线路。
5. 系统带接地故障运行时间一般在规程中规定不超过2h。
6. 系统若出现频繁地瞬时接地情况,可将不重要的、经常易出故障的线路短时停电,待其绝缘恢复再试行送电。
7. 用“瞬停法”查找故障时,无论线路上有无故障,均应立即合上。
8. 做好故障记录,以便为下次出现接地提供参考。