局部等电位连接箱专题,为您提供局部等电位连接箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与局部等电位连接箱相关的专业交流讨论,更多局部等电位连接箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
家装是否要连接等电位箱
请教各位高手: 我家在收楼的时候发现,开发商在主卫墙壁上预留一截扁铁,而公卫则没有,开发商的施工人员也没有找到,我们就要求开发商给公卫装一个,施工人员就在公卫的圈梁上焊了一条扁铁,当时我看不懂的是,焊工在用电焊机的时候,把一个连了电线的铁块放在主卫的扁铁上,则在公卫的圈梁上找到一个较粗的钢筋上,把扁铁焊在上面,就说可以了,我不知道是不是这样的。由于本人胆小,考虑到家
卫生间的局部等电位连接
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!
卫生间局部等电位LEB箱如果与
卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/
关于局部等电位LEB箱请教各位前辈!
不好意思我刚参加工作,前面讨论的卫生间里面的LEB箱我用过,但是里面的里面的构造和还有那些功能,晚辈一无所知,望各位前辈赐教,能提供资料更不胜感激!
如此局部等电位连接有什么弊病
小医院手术室局部等电位连接如何补做?
去竣工验收的时候,发现手术室和妇产室、x光室没有作局部等电位连接,也没留等电位连接箱现在想让补做,应该怎么做呢?现在基本的想法是:让他们在墙内割槽再敷设一圈镀锌扁钢,过门处也就不做了,在靠近外墙处设一个等电位连接箱,箱内出BV-1*16导线至手术室内配电箱PE线,等电位连接箱出10个圆钢钻墙,在室外沿外墙明敷10个的圆钢至地下。再接到接地极上。这样做是否可以?和不和规范?到地下后,接入总等电位连接箱MEB好,还是再单独做接地极好?急!!!希望尽快得到答案
卫生间局部等电位端子箱怎样做呢?
卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
关于局部等电位线连接的讨论
jgj16-2008 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??
关于总等电位的如何连接问题
真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了
关于等电位连接的问题???
如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]