卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/

卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年03月31日 17:09:20
2楼
1.不要从户内箱引接PE线;
2.总等电位联结任何建筑物必须作,强条;
3.户内箱的电源线随行敷设PE线,如BV-3X10;
4.你的意思可能是:从户内箱引接PE线,卫生间可否不作局部等电位?
其一:不赞成从户内箱引接PE线,反而更危险;
其二:设洗浴设备卫生间必须作局部等电位联结,详2003版住宅规范。
回复
huazi_258
2007年02月06日 16:54:19
3楼
1,卫生间局部等电位LEB箱应该与卫生间内PE线连接.
2,建筑物总等电位联结应该做