精华汇总
电缆桥架为什么要接地
更多
电缆桥架
mr电缆桥架
桥架的接地
桥架怎么接地
桥架如何接地
电缆桥架接地规范
电缆桥架的接地线
电缆桥架接地要求
电缆桥架支架接地
电缆接地
电缆桥架接地线
电缆桥架接地标准
消防电缆桥架
电缆桥架的分类
电缆桥架的作用
电缆桥架的用途
电缆桥架的选择
建筑电缆桥架
强电电缆桥架
进口电缆桥架
电缆桥架cad
供应电缆桥架
电缆桥架规格
电缆桥架安装
镀锌电缆桥架
电缆桥架型号
大跨距电缆桥架
#
电缆桥架为什么要接地
#
300
电缆桥架为什么要接地专题,为您提供电缆桥架为什么要接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆桥架为什么要接地相关的专业交流讨论,更多电缆桥架为什么要接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
探讨电缆桥架的接地要点有什么?
1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。
关于注塑电缆桥架的接地处理问题
电缆桥架注塑,本身就是一种桥架防腐蚀的措施,但规范中又要求桥架必须接地良好,那么注塑桥架怎么样才能使之接地良好呢?如果直接做跨接线,有了注塑层,不是没有接地的作用吗?
关于电缆桥架全长不少于两处接地
我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?
电缆桥架接地干线如此处理是否可行?
在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
电缆桥架和线管接地的相关问题求教?
1.电缆桥架有几种材质的呢?镀锌桥架就是钢板上面镀的一层锌(外观颜色就像镀锌铁皮风管那种?) 喷塑桥架是不是钢板在面上喷的一层塑料呢(是不是一般都用这种,就是工地上常见的浅绿色的那种呢?)2.是不是镀锌桥架不需要跨接,喷塑桥架必须跨接呢?接地是不是用铜带和不小于4mm2的电线(双色电线)都可以呢?3.一般工地检查都是看桥架有没有跨接,那桥架是怎么接地的呢,好像没有多少人关注,请问桥架和线管跨接后怎么接地的呢?有不有图片看看呢?问题有点多,麻烦各位解答,谢谢!
电缆桥架接地要求及国家标准
请教电缆桥架支架接地如何做?
根据GB50169-2006规范的3.1.1.6条的规定“电缆桥架、支架和井架”均应接地或接零,请教各位实际施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式进行处理呢?特别是对于喷塑桥架的支架如何处理?
电缆如何过桥?桥架如何安装
关于选择电缆沟还是桥架
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
电缆桥架如何施工才规范?
点击加载更多
APP内打开