如何才能降低接地装置的接地电阻
随着社会经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低接地电阻,才达到了安全运行的要求。在雷雨季节配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kVA及以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。
共用接地装置的接地电阻到底应该为多大?
本人做了一个工业建筑的防雷及接地工程(防雷级别为二级),在我的工程说明中是这样说的:“本装置的防雷接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用接地网,接地电阻不得大于4欧姆,否则增打接地极。”然后图纸送到审图中心,回复意见是:共用接地装置的接地电阻值不应为4欧姆,而应为1欧姆,违反《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3条:机房建筑的防雷装置,应符合本章第12.3.2条及第12.3.7条的要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成一体。专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。但是我看了一下这个规范,其并不适用于工业建筑的接地设计,平时我做的共用接地装置的接地电阻都是要求不大于4欧姆,我