共用接地装置的接地电阻到底应该为多大?
eyu1023
eyu1023 Lv.7
2007年09月03日 23:10:55
来自于防雷减灾
只看楼主

本人做了一个工业建筑的防雷及接地工程(防雷级别为二级),在我的工程说明中是这样说的:“本装置的防雷接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用接地网,接地电阻不得大于4欧姆,否则增打接地极。”然后图纸送到审图中心,回复意见是:共用接地装置的接地电阻值不应为4欧姆,而应为1欧姆,违反《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3条:机房建筑的防雷装置,应符合本章第12.3.2条及第12.3.7条的要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成一体。专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。

本人做了一个工业建筑的防雷及接地工程(防雷级别为二级),在我的工程说明中是这样说的:“本装置的防雷接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用接地网,接地电阻不得大于4欧姆,否则增打接地极。”
然后图纸送到审图中心,回复意见是:共用接地装置的接地电阻值不应为4欧姆,而应为1欧姆,违反《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3条:机房建筑的防雷装置,应符合本章第12.3.2条及第12.3.7条的要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成一体。专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。

但是我看了一下这个规范,其并不适用于工业建筑的接地设计,平时我做的共用接地装置的接地电阻都是要求不大于4欧姆,我参考了很多大院小院(主要是工业设计院,因为我也是做工业电气的)的做法,很多也是要求共用接地电阻不大于4欧姆,但是我没有找到哪本规范明确规定这么个数字。如今审图的拿个民建电气标准来卡我,我想反击,但是又找不出具体的规范来回答他,有哪位能告诉我,是否有这方面的规范?具体来说,共用接地装置的接地电阻到底为多少合适?
先谢了!
免费打赏
gusongxiansheng
2007年09月04日 10:51:46
2楼
1欧姆
回复
gusongxiansheng
2007年09月04日 10:52:19
3楼
YD5068移动基站防雷与接地规范http://co.163.com/forum/content/1796_758739_1.htm
雷电对计算机网络的危害 http://co.163.com/forum/content/1796_756749_1.htm
gb8702电磁辐射国家标准
作者:gb8702电磁辐射国家标准http://co.163.com/forum/content/1796_836447_1.htm
微波站防雷与接地设计规范 作者规范
http://co.163.com/forum/content/1796_803459_1.htm
防雷工程与验收
http://co.163.com/forum/content/1796_796331_1.htm
防雷工程检测验收标准 http://co.163.com/forum/content/1796_788866_1.htm
防雷工程检测验收全部标准及表格http://co.163.com/forum/content/1796_788618_1.htm
TB/T-3074铁道信号设备雷电
作者:标准http://co.163.com/forum/content/1796_758755_1.htm
北京市地方标准电子系统防雷检测技术规范(征求意见稿) http://co.163.com/forum/content/1796_758742_1.htm
IEC61312-雷电电磁脉冲防护 http://co.163.com/forum/content/1796_758723_1.htm
用心学习标准制造适合中国的SPD 作者:全宇辰
http://co.163.com/forum/content/1796_756764_1.htm
银行计算机机房雷电防护案例
作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_756756_1.htm
雷电及过电压保护一作者:全宇辰
http://co.163.com/forum/content/1796_756753_1.htm
雷电及过电压保护二
作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_756754_1.htm
地震台站电防护解决方案 作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_756748_1.htm
计算机信息系统机房雷电防护
作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_756737_1.htm
智能大厦信息系统防雷问题
作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_756734_1.htm
正确实施等电位是雷电防护成功的基本保证
作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_756733_1.htm
部分雷电防护失败案例分析
作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_756745_1.htm
防雷论文
http://co.163.com/forum/content/1796_756721_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_756723_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_756723_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_756730_1.htm
防雷 作者:全宇辰http://co.163.com/forum/content/1796_742541_1.htm
电涌保护器的性能要求和使用原则 http://co.163.com/forum/content/1796_846162_1.htm
防雷工程师试题及答案
http://co.163.com/forum/content/1796_762923_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762921_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762920_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762920_1.htm
回复
gusongxiansheng
2007年09月04日 10:52:57
4楼
http://co.163.com/forum/content/1796_762917_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762911_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762908_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762907_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762906_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762905_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762904_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762903_1.htm
防雷工程师试题及答案
http://co.163.com/forum/content/1796_762902_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762902_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762900_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762898_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762896_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762895_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762894_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762893_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762890_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762887_1.htm
防雷工程师试题及答案
http://co.163.com/forum/content/1796_762891_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762882_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762881_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762880_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762879_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762876_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762871_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762859_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762861_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1796_762854_1.htm
著名防雷老师关象石防雷幻灯片2
http://co.163.com/forum/content/1796_847371_1.htm
著名防雷老师关象石防雷幻灯片3
http://co.163.com/forum/content/1796_847374_1.htm
著名防雷老师关象石防雷幻灯片1
http://co.163.com/forum/content/1796_847366_1.htm
电涌保护器安装级数分析-----关象石
http://co.163.com/forum/content/1796_846161_1.htm
对GB50343防雷标准的质疑-----关象石
http://co.163.com/forum/content/1796_764674_1.htm
爆炸和火灾危害环境电力装置设计规范》50058
http://co.163.com/forum/content/1796_758727_1.htm
浅谈等电位及等电位联结
作者:王厚余
http://co.163.com/forum/content/1796_758766_1.htm
GB50057建筑设计防雷规范和附录完整版 作者:标准
http://co.163.com/forum/content/1796_758734_1.htm
银行计算机防雷标准 作者:防雷标准
http://co.163.com/forum/content/1796_764676_1.htm
IEC61212-2雷电电磁脉冲防护 作者:标准
http://co.163.com/forum/content/1796_758732_1.htm
IEC61212-3雷电电磁脉冲防护 作者:标准
http://co.163.com/forum/content/1796_758733_1.htm
回复
alft118
2007年09月05日 16:09:31
5楼
回复
alft118
2007年09月07日 09:00:43
6楼
回复
g_pointuser
2007年09月07日 15:27:37
7楼
可能你用了“工作接地”,审图的认为通信用的工作接地与电力用的工作接地在一起了,所以要1Ω。
回复
alft118
2007年09月08日 10:16:11
8楼



部分通信局站除外,他们有特殊的内部要求!您得多问问甲方!
回复
iamcmh
2007年09月10日 16:46:12
9楼
建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343—2004
5.2.5 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

条文说明
5.2.5 共用接地系统是由接地装置和等电位连接网络组成。接地装置是由自然接地体和人工接地体组成。采用共用接地系统的目的是达到均压、等电位以减小各种接地设备间、不同系统之间的电位差。其接地电阻因采取了等电位连接措施,所以按接入设备中要求的最小值确定。没有必要规定共用接地系统的接地电阻要小于1Ω。
回复
g_pointuser
2007年09月10日 17:08:15
10楼
工业企业通信接地设计规范 GBJ 79-85

第2.1.4条 电信站的通信接地不宜与房屋建筑避雷接地互通。当房屋建筑避雷接地利用房屋结构的金属构件作为泄流引下线时,通信接地应与房屋建筑避雷接地以及工频交流供电系统的接地在总接地排处连接在一起。

第3.1.4条 符合第2.1.4条规定的总接地排的接地电阻值不应大于1欧。

我有点混乱了~~~到底要用哪个阻值?

有高手给个权威的答案吗? 或者给个选择的原则吧。 不然被审图退回来我都无言了。我这退一次要罚3000大洋啊~!
回复
alft118
2007年09月12日 15:18:17
11楼



采用瞬态接地啊!
回复

相关推荐

APP内打开