变压器接地装置利用就近避雷接地体的连接方式
myserial
myserial Lv.2
2019年07月29日 16:35:36
只看楼主

因为变压器的工作接地电阻过大,想利用旁边楼房避雷接地装置。变压器的输出架空总线的电线杆经过该接地装置附近,可不可以在电线杆上的零线上引一根到接地装置上以实现变压器工作接地电阻达标,如图: ,谢谢!

因为变压器的工作接地电阻过大,想利用旁边楼房避雷接地装置。变压器的输出架空总线的电线杆经过该接地装置附近,可不可以在电线杆上的零线上引一根到接地装置上以实现变压器工作接地电阻达标,如图: ,谢谢!


免费打赏
sigurd
2019年07月31日 11:34:44
2楼

不应该直接连接,中间最起码要有浪涌保护器。

另外,如果变压器以TNS系统出线,N线不应该再接地。

myserial:如果不再用变压器原有的接地体呢?

sigurd:距离远了就违背变压器中性点直接接地的要求了。

中性点接地电阻过大可以考虑降阻剂或者土壤置换等方式降低电阻,并不麻烦的。

myserial电线杆旁边有另一水平接地体(2.2欧姆)的引线,变压器到电线杆段架空线的长度约25米,是否可以通过连接杆上N线与该引线并且弃用原有的(变压器旁)接地装置来实现系统(工作)接地呢?谢谢!。