关于10kV单相接地故障的分析
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
真的能“为故障相接地法消弧柜平反”!!!
最近一个号称“高压配电系统专业人士”的“xinxinwanwan(论坛注册名)”,在土木在线论坛上发表了一篇“为故障相接地法消弧柜平反及建议”的文章,针对《电气时代》2009年第5期杂志刊登的《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》论文,该作者指出:“就目前有些人对故障相接地法消弧装置不理解随意的判断此装置的缺陷,现针对性的做出平反”。 本人拜读了《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》这篇论文,本文分析了故障相接地消弧装置的技术缺陷,该文作者的观点完全正确,只是有些部分分析的不够详细。 但是“为故障相接地法消弧柜平反及建议”的作者,根本不懂供电系统,乱说一通,前后矛盾,在后面的帖子详述。为此,把两篇文章都上传,供大家分享、判断。
单相接地故障电容电流计算
某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电