10KV供电线路动作原因分析
今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电
【求助】关于线路断路器越级跳闸的分析
最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。 相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。