精华汇总
10kv线路保护整定
更多
10kv线路速断保护
10kv线路
线路保护
电流保护整定
10kv线路保护测控装置
10kv线路保护装置
10kv线路造价
10kv线路金具
10kv线路接地
10kv线路开关
10kv线路防雷
10kv线路设计
10kv线路材料
10kv线路维护
10kv线路施工
10kv线路阻抗
10kv线路电流
10kv线路安规
10kv线路负荷
10kv线路拉线
10kv线路档距
10kv线路故障
10kv线路安装
10kv线路概算
10kv线路损耗
#
10kv线路保护整定
#
300
10kv线路保护整定专题,为您提供10kv线路保护整定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路保护整定相关的专业交流讨论,更多10kv线路保护整定相关内容请访问
土木在线论坛
!
10KV线路微机保护整定值计算
10KV变压器保护怎么整定
我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
10Kv线路保护为什么一三段同时动作
春季预防性试验保护器为什么做速断 速断 过流同时动作 ,压板就投了速断与延时速断 延时速断大部分为0.5秒
10KV线路与变压器的保护怎么配合?
10KV变电室设备顺序为高压断路器-高压电缆-变压器,高压断路器既保护线路又保护变压器。线路、与变压器的电流保护计算公式不同计算出来的值不同,请问以哪个为准?是以数值较小的吗?
10kV线路保护监测接线图
10kV线路保护监测接线图
求助:10KV电机保护整定值
哪位高手有10KV电机保护的整定值和方法?最好能注明出处,多谢了!![ 本帖最后由 yaolehai 于 2008-6-27 15:10 编辑 ]
10KV配电线路有关保护的疑惑
各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!
10KV线路,单相断线,保护不动作
10KV架空线路,中性点不接地,发生单相断线故障,两端导线均接地,为什么保护没有动作,设置的有过流保护、速断保护、零序电流保护。各位大侠,请告之一二。
10kV馈线过电流保护电流值的整定
10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???
10kv线路雷击闪络保护器为什么不接地
在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。 当闪络保护器动作后,氧化锌本体用来切断工频电压。空气间隙用来灭弧。从而保证电网正常运行。
点击加载更多
APP内打开