10KV配电线路有关保护的疑惑
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2012年12月12日 17:23:11
只看楼主

各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解

各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:

定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。

请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?

记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?

“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解

不胜感激!
免费打赏
pirate_boy
2012年12月12日 17:58:12
2楼
回复
电气交流
2012年12月12日 22:43:08
3楼
看书百度吧!
回复
pirate_boy
2012年12月17日 21:03:33
4楼
我见到的配电线路,线路上最多会装断路器,过流速断跳闸! 其他保护都是浮云!何谈相互配合,相互补充。
如果变电站某线路出现过流II段保护动作,不会是一整条线路的末端动作吧(似线路II段保护)??只不过是过流较小,小于速断电流,而大于II段保护电流,个人感觉,不知对错??

[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-12-17 21:04 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2012年12月17日 22:03:08
5楼
定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?
就是I段位速断,II段位限时速断,III段为过负荷。电流加速段为重合闸的加速保护,一般为后加速,你的这个就是后加速,前加速现在用的很少。
记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?
是同一含义,但是你说的“起到相互补充的作用”不确切,是相互配合。对于比较短的线路,有时候I段保护是不起作用的。

“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解
不正确。如上所述,有时候I段保护是不起作用的。II段保护液是可以保护I段的保护区的,只是时限长,I段先动作了。
回复
pirate_boy
2012年12月17日 22:44:31
6楼
请问一下,为什么线路短的有时候I段保护会不起作用呢,短线路上确实出现过,客户电缆故障,自己的保护不动作,而直接变电站跳闸的事故出现。
有的老电工说,I段动作就是线路前一部分,II段是后一部分故障。你说有时候是不对的,那一般情况下,是不是这种情况呢
回复
jkhzy
2012年12月18日 12:55:48
7楼
继续需要学习