我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
2楼
各位大虾帮帮我!!!!!!
回复
3楼
如果我没有记错的话 你这个柱上真空里面的电流互感器的变比是可以选择的是组合的 他有200/5,400/5,600/5 三个变比选择 你把外客拆开 把电流互感器的接线改一下 就ok了
回复
4楼
我计算了一下,按过电流整定一次侧电流为72A,但按速断整定,一次侧电流为1000A,整定中还要考虑躲过变压器合闸时的励磁涌流的问题,怎么确定整定值啦?
回复
5楼
选用GL-25感应式电流继电器,断路器的过流脱扣器接入电流互感器回路。
GL继电器的感应系统能实现带时限的过流保护,其电磁元件来完成速断保护。
过电流的时限可调,从时间上可以躲过变压器的励磁涌流涌流,GL继电器的速断倍数也是可调的,价钱便宜,不需要另设电源。
回复
6楼
谢谢五楼,但我计算的整定值可用吗?
回复
7楼
速断电流明显偏大,一般整定不超过800A.实际使用的时候还要小.
回复
8楼