10KV线路微机保护整定值计算
春36
春36 Lv.9
2016年05月24日 11:31:06
只看楼主

供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:

供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):
10KV正序大方式:0.199964
10KV正序小方式:0.376483
10KV出线保护整定值:
1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。
2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。
我的接线图如下:




阻抗图1.JPG

免费打赏
春36
2016年05月24日 11:33:03
2楼
麻烦哪位老师帮我计算一下K1,K2,K3电过电流,速断微机保护整定计算值或过程,谢谢

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
szh0111
2016年05月24日 14:51:04
3楼
上级的速断时限为0秒,下级再设速断,选择性几乎没有,大多数情况上级开关也会动作,这样情况下,建议下级各回路的速断就不设了,只设过电流。
回复
春36
2016年05月24日 16:55:57
4楼
szh0111 发表于 2016-5-24 14:51 上级的速断时限为0秒,下级再设速断,选择性几乎没有,大多数情况上级开关也会动作,这样情况下,建议下级各 …再请问一下,K4,K5,K6,K7,K8,K9点微机速断保护整定值咋个去计算