主变中性点避雷器
#
300
主变中性点避雷器专题,为您提供主变中性点避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与主变中性点避雷器相关的专业交流讨论,更多主变中性点避雷器相关内容请访问
土木在线论坛
!
主变中性点避雷器的作用
请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!
发电机出口中性点避雷器
各位好: 设计新手我碰到一个难题,为什么有的发电机出口中性点有避雷器而有的就没有?为什么?设置出口避雷器有什么规定或要求吗? 谢谢各位,小弟很急的!
35KV变压器中性点要加避雷器吗?
35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!
变压器中性点放电间隙与避雷器的作用
大接地电流系统中,主变压器中性点都装有放电间隙和避雷器,在中性点电压升高时放电从而保护变压器。但既然装了间隙,为什么还要装避雷器,间隙与避雷器如何分工,有什么区别?在网上搜了很多,都没看明白,肯请详解另:变压器零序过压过流的动作时限如何,网上有说0秒,那怎么与线路保护配合?这个问题可能我理解有误,也可能很简单,看到实例就会知道,但我是二次变的,正在为投一次变做准备,找不到具体资料,见谅
发电机中性点是否需要经避雷器接地?
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV
直配线与发电机中性点经避雷器接地
请教 1、何为直配线发电机?2、发电机母线上有厂用变压器算是直配线吗? 3、电力工程设计手册中有“在不接地的直配线系发电机中性点上应装设一台避雷器”。但看到的大多数中小水电站图纸并没有这个避雷器,这个避雷器的做用是什么?4、为什么一般图纸上都没有?
请问220kv的变压器中性点避雷器额定电压
到底选0.45Um和0.57Um还是选0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的话
高压变压器中性点为什么必须安装避雷器
110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。
全绝缘变压器35kV中性点避雷器的参数如何确定
110kV的三圈主变,全绝缘,35kV中性点经消弧线圈接地,那么中性点避雷器的参数如何确定啊?HY5WZ-42/134还是HY5WZ-51/134,哪里有规定啊
请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?
请教各位对于10KV接地变中性点避雷器型号选择有无标准?据我局的110KV变电所来看,其中性点避雷器型号很混乱,没有什么标准,这样不统一,能起到保护作用吗?