发电机出口中性点避雷器
asdl
asdl Lv.2
2004年11月22日 17:32:10
来自于防雷减灾
只看楼主

各位好: 设计新手我碰到一个难题,为什么有的发电机出口中性点有避雷器而有的就没有?为什么?设置出口避雷器有什么规定或要求吗? 谢谢各位,小弟很急的!

各位好:
设计新手我碰到一个难题,为什么有的发电机出口中性点有避雷器而有的就没有?为什么?设置出口避雷器有什么规定或要求吗?
谢谢各位,小弟很急的!
免费打赏
ttt001
2004年11月23日 20:03:40
2楼
应设置。
回复
asdl
2004年11月25日 10:58:12
3楼

设置时有什么条件或要求吗?
回复
大鼻山
2004年11月25日 12:39:35
4楼
普通民用建筑里的应急发电机吗?若是,则不用设置避雷器
回复
asdl
2004年11月26日 09:50:42
5楼

是水电厂的发电机。
回复
ccxxjj
2004年11月26日 10:21:56
6楼
有一个发电机出口中性点运行方式的问题:低压400/230发电机中性点应接地(见JGJ/T16-92第6.1.6),而10KV,6KV系统的发电机中性点是不接地的,防过电压的要求应装设专用的避雷器