中性点接地和不接地的区别
电力系统的中性点接地是一个关键环节,对于电力设备的正常运行和安全使用具有不可忽视的作用。在三相交流电力系统中,中性点是指三相绕组公共点,通常为三相电压平衡点。中性点接地电阻柜则是一种用于控制和保护中性点接地电阻的重要设备。 中性点接地电阻柜的主要功能是控制和保护接地电阻。当电力系统发生单相接地故障时,中性点接地电阻柜能够迅速切断接地电流,避免设备受损,同时也能有效降低设备绝缘损坏引发的事故。 相比之下,不接地的电力系统在发生单相接地故障时,由于缺乏迅速切断接地电流的机制,容易造成设备损坏甚至引发火灾。同时,不接地系统在运行过程中容易产生谐波干扰,影响电力质量,给用户带来诸多不便。 中性点接地电阻柜作为一种重要的电力设备,其稳定性和可靠性对于电力系统的正常运行至关重要。在实际应用中,用户需要根据自身的电力需求和系统特点来选择适合的接地电阻柜,以确保电力系统的安全、稳定运行。 总之,中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的一部分。通过正确选择和使用接地电阻柜,能够有效地提高电力系统的安全性和稳定性。
中性点不接地或经高电阻接地的优越性
低压厂用电系统中性点不接地或经高电阻接地方式均属中性点不接地范畴,以下简称“不接地系统”。中性点不接地系统的供电网络优越性主要为:(1)馈电电缆发生单相接地时,允许继续运行一段时间,给运行人员以较多的处理事故时间。(2)单相接地故障时不要求回路熔断器动作,可以避免在中性点接地系统中所存在的因单相接地电流太小而不能使熔断器动作的问题。在中性点直接接地系统的设计中,当在较长的电缆末端单相接地故障时,由于电缆的阻抗大而造成短路电流太小,无法满足熔断器动作灵敏度的要求。尤其是在大容量远距离电动机供电回路中,单相短路电流与电动机额定电流相差无几,为使熔断器在电缆末端单相接地时仍能动作,除了尽量采用大截面电缆外,还需使用四芯电缆,以降低回路的零序阻抗,使单相短路电流尽可能地大,来满足回路熔断器动作灵敏度的要求。但是,当电缆长度达到180~240m及以上时,无论是加大电缆截面,还是采用四芯电缆,都无法满足熔断器动作灵敏度的要求。而上述电缆长度在大型发电厂中却是很常见的。采用低压中性点不接地系统后,由于单相接地时仅为电容电流,不用要求保护立即断开回路,所以上述问