消防电梯验收规范专题,为您提供消防电梯验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯验收规范相关的专业交流讨论,更多消防电梯验收规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防电梯合用前室的规范、尺寸
当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
消防电梯在防火规范中有什么要求(
《建筑设计防火规范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:
前室内的非消防电梯规范要求
有关电梯验收规范的一个小问题?
《电梯施工质量验收规范》4.5.1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。这句话什么意思?是指缝隙不超过35mm?吗
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
新版2014防火规范中有关消防电梯的疑惑
在新出版的建筑设计防火规范中,有关消防电梯的条纹7.3.1和7.3.2条,每个防火分区需要设计消防电梯,那么是不是地下设备用房或者其他功能,比如库房、餐饮等的防火分区也要设置吗?个人觉得规范的出发点是比较好的,但是在实际工程中难以实现。出现多个防火分区的时候有米有好的解决办法?感恩!!不知道在各地这条规范是怎么实施的???谢谢大家踊跃发言了!!!
这样的进户规范允许吗、消防能验收吗???
关于消防电梯前室消火栓的问题
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?