消防电梯合用前室的规范、尺寸
lqmwll
lqmwll Lv.2
2013年07月12日 10:19:16
来自于通风排烟
只看楼主

当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗

当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗
免费打赏
云飘飘
2013年07月13日 09:52:34
2楼
这个2.5米好像是消防部门的规定。
回复
lqmwll
2013年07月16日 17:01:09
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-13 09:52 这个2.5米好像是消防部门的规定。是必须2.5米吗
回复
云飘飘
2013年07月17日 07:10:52
4楼
是的,最小尺寸不小于2.50米。
回复
lhwry9638
2015年11月03日 10:47:32
5楼
合用前室才有此 规定
回复
co1440465520163
2015年11月03日 16:21:09
6楼
好像是消防部门的规定2.5M
回复
adan8341
2016年06月08日 11:58:22
7楼
最小尺寸不小于2.40米。
回复
adan8341
2016年06月08日 12:18:02
8楼
5.5.28 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1 应采用防烟楼梯间。
2 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
3 楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。
4 楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。
回复

相关推荐

APP内打开