在新出版的建筑设计防火规范中,有关消防电梯的条纹7.3.1和7.3.2条,每个防火分区需要设计消防电梯,那么是不是地下设备用房或者其他功能,比如库房、餐饮等的防火分区也要设置吗?个人觉得规范的出发点是比较好的,但是在实际工程中难以实现。出现多个防火分区的时候有米有好的解决办法?感恩!!不知道在各地这条规范是怎么实施的???谢谢大家踊跃发言了!!!
在新出版的建筑设计防火规范中,有关消防电梯的条纹7.3.1和7.3.2条,每个防火分区需要设计消防电梯,那么是不是地下设备用房或者其他功能,比如库房、餐饮等的防火分区也要设置吗?
个人觉得规范的出发点是比较好的,但是在实际工程中难以实现。出现多个防火分区的时候有米有好的解决办法?感恩!!
不知道在各地这条规范是怎么实施的???
谢谢大家踊跃发言了!!!
2楼
在建规338页中写的很明确。
附建地下室只是消防电梯延伸的地下部分。
其他地下建筑设与不设要看埋深与地下总面积,如果设,才是每防火分区一部。
正常情况下,一般的地下工程,都不会单独做。
回复
3楼
真仙 发表于 2015-6-30 10:20 在建规338页中写的很明确。附建地下室只是消防电梯延伸的地下部分。其他地下建筑设与不设要看埋深与地下 …首先,谢谢你的答复。其次,我想说的是埋深大于10米,且占地面积大于3000,地上设置消防电梯的建筑应该很多,特别是综合体。那么这种情况下怎么解决这个问题呢?
回复
4楼
透露一点,天津规范组内部讨论,设备房和自行车库等人员较少的防火分区,2个分区可以合并一个消梯,但必须分别设置前室。
回复
5楼
junzilan126 发表于 2015-7-1 09:42 首先,谢谢你的答复。其次,我想说的是埋深大于10米,且占地面积大于3000,地上设置消防电梯的建筑应该 …按7.3.2条,每分区一部
回复
6楼
linhairong2011 发表于 2015-7-1 12:51 透露一点,天津规范组内部讨论,设备房和自行车库等人员较少的防火分区,2个分区可以合并一个消梯,但必须分 …要有红头文件或规范条文解释函才能有效。我们几年前做个超强条的工程,甲方拿30个弄到天所的论证,才算过。
回复
7楼
谢谢大家的帮助了,看来还是要严格执行啊!
回复
8楼
每分区一部,且相邻两分区不得共用!
回复
9楼
那问题来了,有地下室的消防电梯属于哪个防火分区,消防电梯前室属于哪个防火分区,住宅那部分是不是跟前室一个分区?15S909 72页的图示就是跨分区的一个消火栓借用问题。有哪位大神可以回答。
回复
10楼
地下室只是消防电梯延伸的地下部分。
其他地下建筑设与不设要
看埋深与地下总面积,
如果设,才是每防火分区一部。
回复
11楼
主要是指当建筑的上部设置了消防电梯且建筑有地下室时,该消防电梯应延伸到地下部分。
其他地下建筑设与不设要看埋深与地下总建筑面积,如果设,才是每防火分区一部。
正常情况下,一般的地下工程,都不会单独做。
出现多个防火分区的时候没有好的解决办法,每个防火分区必须设置不少于一部消防电梯。