精华汇总
低压配电安装规范
更多
高低压配电安装
低压配电屏
低压配电系统
低压配电设计
低压配电开关
工厂低压配电
低压配电方式
低压配电产品
低压配电电器
低压配电原理
低压配电设计规范
低压配电室规范
高低压配电柜安装规范
低压配电柜安装
低压配电柜的安装
低压配电设计规范2011
低压配电设计规范pdf
低压配电设计规范最新
低压配电间设计规范
低压配电盘
高低压配电
低压配电室
低压配电线路
低压配电箱
低压配电装置
#
低压配电安装规范
#
300
低压配电安装规范专题,为您提供低压配电安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压配电安装规范相关的专业交流讨论,更多低压配电安装规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于低压配电设计规范的疑问
规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
高低压配电柜安装规范,了解一下
低压配电设计规范中的问题2
低压配电设计规范 GB50054-2011 6.2.5 中回路导体载流量减小的地方 我想问的是不是一个回路导体载流量是一样的吗?为什么还会有回路导体载流量减小的地方,难道是同一个回路还有两种导体吗?请教各位了。
低压配电设计规范的一些小疑问
GB50054-2011低压配电设计规范中 7.2.31 有配电箱、电话分线箱及接线端子箱等设备引至地面内暗装金属槽盒的线路,宜采用金属管布线方式引入分线盒,或以终端连接器直接引入槽盒(问题是:为什么宜采用金属管布线方式??) 还有该本规范把之前可绕金属套管改成可绕金属导管的用意是?? 刚刚无聊看到,希望能够和大家一起讨论。
低压配电设计规范中的问题
GB50054-2011 第7页 3.1.10中出现一个词,功能性开关电器,想请教各位,这个词是指什么?是不是指的漏电保护器?
低压配电设计规范(50054-2011)
低压配电设计规范(50054-2011)word版,与大家一起分享。
低压配电规范 3.1.4具体意思
低压配电规范 3.1.4中TN-C系统不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关,是不是就是说总开无论是隔离器还是断路器严禁使用4P?但是如果需要带漏电又必须4P,请问大神们具体什么意思
低压配电规范中的4.2.6如何体现
低压配电规范中(4.2.6配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m,当低于2.5m时,应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物,遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。)在图纸中如何体现?增加配电室剖面图?
一个低压配电设计规范的讨论
在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?
低压配电设计规范中的疑问
电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)
点击加载更多
APP内打开