低压配电规范 3.1.4具体意思
段鹿气
段鹿气 Lv.8
2017年08月07日 11:06:50
只看楼主

低压配电规范 3.1.4中TN-C系统不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关,是不是就是说总开无论是隔离器还是断路器严禁使用4P?但是如果需要带漏电又必须4P,请问大神们具体什么意思

低压配电规范 3.1.4中TN-C系统不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关,是不是就是说总开无论是隔离器还是断路器严禁使用4P?但是如果需要带漏电又必须4P,请问大神们具体什么意思
电气范
2017年08月07日 14:10:21
2楼
PEN导体在TN-C系统中不能断开,也就是说TN-C系统中不能装设断开PEN导体的电器。
回复
菜鸟小王
2017年08月08日 18:06:26
3楼
TN-C进建筑物后重复接地变成TN-S了,4P开关没有切断保护接地中性导体
回复
zongch1939
2017年08月09日 06:40:14
4楼
在TN-C系统中,总开无论是隔离器还是断路器都严禁将PEN接入其中。“但是如果需要带漏电又必须4P”,是不可以的!因为在TN-C系统中是不能安装RCD的!
回复
段鹿气
2017年08月15日 12:18:58
5楼
电气范 发表于 2017-8-7 14:10 PEN导体在TN-C系统中不能断开,也就是说TN-C系统中不能装设断开PEN导体的电器。哦了解了什么情况了,也就是楼下说的TNC不能装漏电
回复
段鹿气
2017年08月15日 12:20:25
6楼
zongch1939 发表于 2017-8-9 06:40 在TN-C系统中,总开无论是隔离器还是断路器都严禁将PEN接入其中。“但是如果需要带漏电又必须4P”,是不可以 …哦了解什么意思了 就是后面回路做成TNS接地系统在带漏电 ,TNC系统总开不需要漏电