半地下室外墙(窗下墙)如何处理
本帖最后由 yyc5795y 于 2013-2-23 15:57 编辑 1. 多塔楼在地下室连为一整体。塔楼地下二层,层高3米,地下室车库顶板-2.400。塔楼室内外高差1.200m,塔楼地下1层开窗(窗高350mm左右)。2. 结构嵌固端设在标高-3.00处。计算时,为控制上下刚度比(-2层与-1层刚度比大于2),塔楼-1层外墙窗户按高度2650mm开洞考虑(即建筑窗台以下按开洞考虑)。3. 结构施工图处理争议如下:1)半地下室(负一层)应考虑《地下室防水工程规范情况下》: (1)方法一:尽管计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。但出施工图时,认为该部分可直接改为钢筋混凝土墙,与剪力墙整体浇筑。如图一。 (2)方法二:既然计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。那么出施工图时,应与计算模型一致。不应按图一考虑,以免增加负一层的刚度,从而不满足上下刚度比2(嵌固)的要求。应在塔楼外另作悬臂挡土墙,与主楼脱开100mm的缝,上部主楼窗台下作挑板。如图二。2)半地下室(负