本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。
背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。
问题:地下室外墙基础如何处理?
先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。
谈谈我的疑惑:
(1)地下室外墙计算模型可以参考李国胜《多高层建筑基础及地下室结构设计》P140~142:
5.地下室外墙可根据支承情况按双向板或单向板计算水平荷载作用下的弯矩。由于地下室内墙间距不等,有的相距较远,因此在工程设计中一般把楼板和基础底板作为外墙板的支点按单向板(单跨、两跨或多跨)计算,在基础底板处按固端,顶板处按铰支。
9.地下室外墙竖向钢筋与基础底板的连接,因为外墙厚度一般远小于基础底板,底板计算时在外墙端常按铰支座考虑,外墙在底板端计算时按固端,因此底板上下钢筋可伸至外墙外侧,在端部可不设弯钩(底板上钢筋锚人支座按需要5d或15d就够)。
按照李老师的说法,比较容易理解,因为底板的厚度远大于外墙的厚度,所以可将外墙底板处按固端考虑。外墙按照我说的计算是没有问题的,但是现在我的底板厚度和外墙厚度一样为何还按照此计算?
(2)如果框架柱截面比较大,或者与外墙垂直相接的砼墙间距不是那么大,是不是可以将框架柱或与外墙垂直相接的砼墙作为外墙的支座,实际理正工具箱里地下室外墙是按照板块计算的,板的四周支座是可以选择的。由于我的框架柱是异形柱,且截面比较小,因此个人觉得无法作为外墙的支座。接着又看李的书,发现直接在外墙下做条基,这样计算模型没问题了,而且与外墙相接的底板也不用做那么厚了,感觉问题是完美解决了,可我后来上网查,有网友的做法居然和我同事一样的,也有网友说做条基基坑开挖量较大,看完后我又疑惑了。
附上几个相关谈论的帖子(把h ttp中间的空格去掉):
h ttp://bbs.co188.com/thread-1919407-2-1.html
h ttp://zhidao.baidu.com/link?url=F5XX6p7L8IphBSoCwnlep7z0qF-U6_wdi86sGme8O8jSVPjRhdbI2BBIeATEtDX1JDzOWJUUBpW6ADXEAIUqqK