污水冷却塔 玻璃钢冷却塔清理
要想对于玻璃钢冷却塔的使用能够正常进行,对其做好日常清洗工作是实现冷却塔正常工作的前提,那么应怎样进行冷却塔的清洗呢?下面就来一起了解下吧!1、在玻璃钢冷却塔边人工搭建一清洗槽,冷却塔将除垢剂溶于清洗槽内;2、人工将填料逐一取出,放入清洗槽内浸泡清洗,水垢被清洗干净后再用清水冲洗,晾干;3、填料取出清洗干净后,人工清扫塔内脱落的垢渣及赃物;4、用灭藻剂冲洗塔身内外及集水槽;将清洗干净的填料按原样安装恢复;5、清理水泵过滤网,将铁锈、填料皮和其它异物清理干净,检查滤网是否完好,冷却塔如有坏损者要换网;有关对于玻璃钢冷却塔的清理工作,暂时为大家介绍到这里,只有做好这些基本的维护工作,才能对其使用的时间长。
横流冷却塔在污水/高温水的独特应用
横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;