净环水冷却塔结垢,会有什么后果?怎么处理?
sfyz22101
sfyz22101 Lv.2
2010年04月17日 19:11:59
来自于水处理
只看楼主

请教专家:我是湖南的,这里有个电厂的净环水系统最近冷却塔墙壁,柱子,地面上有比较厚的白色垢,那设备和管道里面结垢会不会很严重啊?白色的垢样做了一下简单的酸溶分析。基本上可以用盐酸全部溶解。这段时间浓缩倍数比较高3~5,总硬度一般在800多,总碱度一般在600多。有什么办法可以去除没有啊?如果酸洗,用什么酸好点?

请教专家:
我是湖南的,这里有个电厂的净环水系统
最近冷却塔墙壁,柱子,地面上有比较厚的白色垢,那设备和管道里面结垢会不会很严重啊?
白色的垢样做了一下简单的酸溶分析。基本上可以用盐酸全部溶解。
这段时间浓缩倍数比较高3~5,总硬度一般在800多,总碱度一般在600多。

有什么办法可以去除没有啊?

如果酸洗,用什么酸好点?
免费打赏
ouyangandxw
2010年04月18日 00:12:14
2楼
柠檬酸可以吗,我们洗膜用过这个,膜上也经常结无机的钙镁等垢,我是臆断,没有科学依据
回复
comebaby1188
2010年04月18日 16:18:50
3楼
可以的,就是洗的时候注意控制浓度
回复
sfyz22101
2010年04月18日 21:32:58
4楼
柠檬酸成本太高了吧
回复
shuihuanjing
2010年04月19日 15:43:15
5楼
谢谢
回复
nanjiyang
2010年04月19日 19:00:26
6楼
既然是净环池,有投加药剂么?一般用了阻垢剂的话,应该不会有这种情况吧
回复
aiyansiyan
2010年04月20日 10:39:54
7楼
需要加阻垢剂的,加了阻垢剂问题就应该解决了。
回复
wu220
2010年06月03日 17:03:57
8楼
加阻垢分散剂
回复
shang_tingting
2010年06月07日 16:36:13
9楼
用硫酸即可,酸洗之后,应进行中和、钝化处理。
回复
caiweibin2000
2010年11月19日 17:33:29
10楼
循环水的硬度+碱度很高,结垢风险较大
如果设备结垢,那么会在设备运行参数上反应出来,比如凝气器温度升高,压差变小,等等
你说的这个,有相当一部分飞溅出来的水所形成,水蒸发掉了,无机物还留着并逐渐积累形成垢
回复

相关推荐

APP内打开