智能楼宇的电气维护与接地
在修建物供配电规划中,接地系统规划占有主要的位置,因为它关系到供电系统的牢靠性,安全性。不论哪类修建物,在供电规划中总包括有接地系统规划。并且,跟着修建物的请求不一样,各类设备的功用不一样,接地系统也相应不一样。特别进入90年代后,很多的智能化楼宇的出现对接地系统规划提出了很多新的内容。在常用的几种接当地法中,哪一种能够适宜智能化楼宇呢?咱们无妨剖析一下下面几种接地系统。 1 TN-C系统 TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与维护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地毛病灵敏度高,线路经济简略,但它只适宜用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的因为荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非毛病情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压动摇,且电流时大时小极不安稳,形成中性点接地电位不安稳
电气设备(设施)的维护和检修
1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
电气设备接地装置运行与维护
1接地的分类 1.1工作接地 电气设备在日常使用中会消耗大量的电,为保障设备安全性,会将其部分附件接地。例如变压器,使用过程中电压突然发生变化,此时对设备有一定的危险性,过电压很容易将内部元器件击穿。将中性点接地,可使电力系统各部分流经电流呈稳定状态,为设备运转提供了安全保障。 1.2保护接地 电气设备通常是由系统控制自动运行,但涉及到故障或者细小环节的操控时也需要由技术人员完成,其外层由金属材料制成,并不具有绝缘性能。正常状态下是不会发生安全事故的,若内部某一零件发生故障而引发漏电,则会威胁到技术人员的人身安全。将设备外层的金属部分接地,发生漏电事故可起到保护作用。 1
电气AutoCADElectrical2006
我有一套电气绘图软件AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版),有需要请回复!!软件简介AutoCAD Electrical 2006 (简体中文版)刚出品,超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。 新增功能 AutoCAD Electrical 2006 的新增功能AutoCAD 数据移植使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD® Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Ele