关于换热设备的使用与维护
一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
【资料】无负压供水设备的维护
无负压供水设备在我们的生活中的应用也是非常广泛的,随着我们建筑物的增高,一般的供水设备已经不能满足现在的状况,所以无负压供水设备才会逐步代替传统的供水设备,那么对于无负压供水设备来说我们应该怎么做才能延长无负压供水设备的使用寿命呢? 1、要定期检查水泵的温度情况,若发现一些不正常的情况要及时检查,对于一些零部件如果松了,发现后要及时拧紧。 2、管路是很重要的,所以管路维护也是很重要的,如果发现有管路漏水等现象要及时处理。 3、无负压供水设备的贮水箱是用来储备水源的,这个一定要保持卫生,所以一定要定期对贮水箱进行清洗。 4、还要定期检查无负压供水设备的电路系统,及时发现问题及时解决,不要等到造成一定的问题才去解决。
探讨关于冷库设备如何维护保养
1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。5、冷库设备的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。6、制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常,应停机检查,排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好,无须调整。7、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然
有关配电设备运行维护的探讨
关键词:干式变压器 电力电容器 互感器 直流系统 运行维护 1 干式变压器的运行维护 干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量。干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。 1.1 干式变压器的运行 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。 干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。 1.2 干式变