智能楼宇的电气维护与接地
在修建物供配电规划中,接地系统规划占有主要的位置,因为它关系到供电系统的牢靠性,安全性。不论哪类修建物,在供电规划中总包括有接地系统规划。并且,跟着修建物的请求不一样,各类设备的功用不一样,接地系统也相应不一样。特别进入90年代后,很多的智能化楼宇的出现对接地系统规划提出了很多新的内容。在常用的几种接当地法中,哪一种能够适宜智能化楼宇呢?咱们无妨剖析一下下面几种接地系统。 1 TN-C系统 TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与维护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地毛病灵敏度高,线路经济简略,但它只适宜用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的因为荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非毛病情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压动摇,且电流时大时小极不安稳,形成中性点接地电位不安稳
电气设备(设施)的维护和检修
1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
电气设备接地装置运行与维护
1接地的分类 1.1工作接地 电气设备在日常使用中会消耗大量的电,为保障设备安全性,会将其部分附件接地。例如变压器,使用过程中电压突然发生变化,此时对设备有一定的危险性,过电压很容易将内部元器件击穿。将中性点接地,可使电力系统各部分流经电流呈稳定状态,为设备运转提供了安全保障。 1.2保护接地 电气设备通常是由系统控制自动运行,但涉及到故障或者细小环节的操控时也需要由技术人员完成,其外层由金属材料制成,并不具有绝缘性能。正常状态下是不会发生安全事故的,若内部某一零件发生故障而引发漏电,则会威胁到技术人员的人身安全。将设备外层的金属部分接地,发生漏电事故可起到保护作用。 1
建筑物电气线路安装、使用和维护之误区
一次次建筑物电气线路火灾,向我们敲响了警钟。然而,由于有关人员不懂安全用电常识,缺乏安全意识,在建筑物电气线路的安装、使用和维修中操作不当,成为人为火灾祸患根源。常见的人为误区主要表现在以下九个方面: 1.建筑物电气线路在布线时,计划不周,工作不细,或是为了省线,造成有的导线在管子内出现接头,有的导线出了保护套管1—2米,暴露在其他物体上,并且导线简易就近连接,也没作绝缘处理。这些情况在建筑的吊顶天棚内大量存在,如此操作不当迟早会引火成灾。 2.建筑物的装修没按设计施工,普通绝缘线直接布设在天棚吊顶内的龙骨上,或使用了不阻燃的塑料套管,一旦起火会迅速蔓延成灾。 3.建筑物电气线路安装者缺乏防火安全意识,安装过程中甩出的接线头,该装接线插座的没安插座,该做绝缘处理的没做绝缘处理,电气线路系统通电运行后,接头直接裸露在外,不仅给私拉乱接导线创造了有利条件,也容易发生人员触电和火线短路引起的火灾事故。 4.建筑物的改造装修,有的是没有正规设计,有的是有正规设计但没按设计施工,有的虽按设计施工,却没有原建筑的电气线