在修建物供配电规划中,接地系统规划占有主要的位置,因为它关系到供电系统的牢靠性,安全性。不论哪类修建物,在供电规划中总包括有接地系统规划。并且,跟着修建物的请求不一样,各类设备的功用不一样,接地系统也相应不一样。特别进入90年代后,很多的智能化楼宇的出现对接地系统规划提出了很多新的内容。在常用的几种接当地法中,哪一种能够适宜智能化楼宇呢?咱们无妨剖析一下下面几种接地系统。 1 TN-C系统
TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与维护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地毛病灵敏度高,线路经济简略,但它只适宜用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的因为荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非毛病情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压动摇,且电流时大时小极不安稳,形成中性点接地电位不安稳漂移。不光会使设备外壳(与PEN线衔接)带电,对人身形成不安全,并且也无法取到一个适宜的电位基准点,精细电子设备无法精确牢靠运转。因而TN-C接地系统不能作为智能化修建的接地系统。
2 TN-C-S系统
TN-C-S系统由两个接地系统构成,榜首有些是TN-C系统,第二有些是TN-S系统,分界面在N线与PE线的衔接点。该系统通常用在修建物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前选用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后成为TN-S系统。TN-C系统前面已做剖析。TN-S系统的特点是:中性线N与维护接地线PE在进户时一起接地后,不能再有任何电气衔接。该系统中,中性线N常会带电,维护接地线PE没有电的来历。PE线衔接的设备外壳及金属构件在系统正常运转时,一直不会带电.因而TN-S接地系统显着提高了人及物的安全性.一起只要咱们采纳接地引线,各自都从接地体一点引出,及挑选准确的接地电阻值使电子设备一起获得一个等电位基准点等办法,那么TN-C-S系统能够作为智能型修建物的一种接地系统。
3 TN-S系统
TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统。通常修建物内设有独立变配电所时进线选用该系统。TN-S系统的特点是,中性线N与维护接地线PE除在变压器中性点一起接地外,两线不再有任何的电气衔接。中性线N是带电的,而PE线不带电。该接地系统彻底具有安全和牢靠的基准电位。只要象TN-C-S接地系统,采纳相同的技术办法,TN-S系统能够用作智能修建物的接地系统。如果计算机等电子设备没有特别的请求时,通常都选用这种接地系统。
4 TT系统
通常称TT系统为三相四线接地系统。该系统常用于修建物供电来自公共电网的当地。TT系统的特点是中性线N与维护接地线PE无一点电气衔接,即中性点接地与PE线接地是分隔的。该系统在正常运转时,不论三相负荷平衡不平衡,在中性线N带电情况下,PE线不会带电。只要单相接地毛病时,因为维护接地灵敏度低,毛病不能及时堵截,设备外壳才也许带电。正常运转时的TT系统类似于TN-S系统,也能获得人与物的安全性和获得合格的基准接地电位。跟着大容量的漏电维护器的出现,该系统也会越来越作为智能型修建物的接地系统。从目前的情况来看,因为公共电网的电源质量不高,难以满意智能化设备的请求,所以TT系统很少被智能化大楼选用。
5 IT系统
IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只要线电压(380V),无相压压(220V),维护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的毛病电流,系统能够照旧运转。缺陷是不能配出中性线N。因而它是不适用于具有很多单相设备的智能化大楼的。
下面,咱们接着剖析一下智能化楼宇应采纳的各种接地办法。
(1)防雷接地:为把雷电流敏捷导入大地,以避免雷害为目的的接地叫作防雷接地。智能化楼宇内有很多的电子设备与布线系统,如通讯自动化系统,火灾报警及消防联动控制系统,楼宇自动化系统,保安监控系统,办公自动化系统,闭路电视系统等,以及他们相应的布线系统。从已建成的大楼看,大楼的各层顶板,底板,侧墙,吊顶内简直被各种布线布满。这些电子设备及布线系统通常均归于耐压等级低,防搅扰请求高,最怕遭到雷击的有些。不论是直击,串击,反击都会使电子设备遭到不一样程度的损坏或严峻搅扰。因而对智能化楼宇的防雷接地规划必须紧密,牢靠。智能化楼宇的一切功用接地,必须以防雷接地系统为根底,并树立紧密,完好的防雷构造。
智能修建多归于一级负荷,应按一级防雷修建物的维护办法规划,接闪器选用针带组合接闪器,避雷带选用25×4(mm)镀锌扁钢在房顶构成≤10×10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气衔接,与大楼柱头钢筋作电气衔接,引下线使用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与防雷系统衔接,外墙面一切金属构件也应与防雷系统衔接,柱头钢筋与接地体衔接,构成具有多层屏蔽的笼形防雷系统。这么不只能够有用避免雷击损坏楼内设备,并且还能避免外来的电磁搅扰。