1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》
1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制
2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合
3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改
4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气
设备预防性试验规程》
5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》
6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、
40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备
7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
8.根据变频器非线性特点,应考虑完善的谐波治理和屏蔽措施,确保变频器接入母线系统谐波分
量满足国标要求,减少对电源系统的谐波污染和对相邻设备的干扰
9.油浸电力变压器色谱分析,35千伏及以上电压等级每两年至少分析一次;出口(或近区)短路
后应分析一次,发现异常加大跟踪分析力度
10.加强电力线路、开关、刀闸等接头、接点的测温,并且祥泰电气提示站内每周至少进行两次测温检查,站外每月
至少进行一次测温检查,变电站每天进行一次熄灯检查,并认真做好记录
11.对运行中的电动机应检查其声音、运行电流、运行电压、温升、振动和同步电动机的励磁电流
及直流电动机的换向器等情况,并认真做好记录;根据电动机运行状况进行定期注油,并建立润滑台账;备用电动机应定期检查,确保处于完好备用状态
12.电气设备监测宜采用先进的在线监测、离线状态检测、故障诊断新技术和新设备,包括电缆在
线监测设备、避雷器在线监测设备和红外测温仪、红外热像仪、振动测试仪、油色谱分析仪等