冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
玻璃钢冷却塔故障原因及处理
故障 原因及检查 对策 异常噪声及振动 风机平衡不良叶片前端与塔体接触锁紧螺丝松动风机轴承不良电机轴承不良管道振动 调整平衡调整风机轴芯锁紧各部分的螺丝加油脂,换轴承更换轴承安装管道支撑架 过电流 风机叶片角度不一致电机故障因风量过大引起过载 调整修理或更换调整叶片角度 循环水的减少 水槽水位降低过滤网堵塞循环水泵不良或容量不够 检查调整浮球阀和补充水系统清理修理或更换水泵 循环水温度上升 循环水量过大或不够循环水偏位风机风量不够被排出空气的再循环吸入空气偏位充填材料堵塞 调整至规定水位清扫散水孔并调整阀门检查并调整皮带,调整鼓风机叶片角度改善通风环境改善通风环境清扫并更换充填材料 水滴损失过多 循环水量过大循环水偏位风量过大 调
冷却塔除垢器的处理应用
冷却塔除垢器 循环水冷却塔除垢器 随着科学的发展和人类的进步,中央空调已在现代建筑中得到了普遍的使用。在中央空调使用过程中,水质的优劣直接影响到传热设备的使用效果和使用寿命,影响着运行费用的增减。中央空调水循环系统中主要存在着腐蚀、结垢、微生物三个方面的问题。目前,成功开发出“中央空调冷却水净化处理专用高频开关电源”,经反复测试,杭州桂冠吸垢机效果最好。随着社会的发展和科学的进步,水处理技术会不断完善,效果更理想,从而彻底解决中央空调水系统中存在的三大问题。 冷却塔除垢器 水垢的厚度与换热损失和设备耗电的关系表产品应用领域(图文结合)高频电解式电子吸垢机广泛应用于工业、农业、旅游、环保、日常生活等领域,如发电厂、钢铁厂、水泥厂、石化、电力、制药、食品、造纸印刷、冶金、煤炭开采、机械加工、制造、高端养殖、商场酒店、办公场所等;中央空调冷却水,解决结垢、污泥沉积、细菌藻类等问题;如工厂、酒店、商场、写字楼、机关办公楼等,工业用空压站、供热系统,解决水系统结垢、锈蚀等问题,如电子厂、电子线路板厂、