冷却塔参数 玻璃钢冷却塔减速器
玻璃钢冷却塔在进行使用时属于常见制冷设备的一种,在实践中,为了保障其设备应用地时间长些,除了给设备做好基础的检查工作和清洁工作外,还需要定期做好维护保养工作。 玻璃钢冷却塔一般情况下会配水冷式冷水机进行使用,对于使用皮带减速装置的冷却塔,每两周停机检查皮带的松紧度,不合 适时要进行调整。如果冷却塔是使用齿轮减速装置,那么每个月停机检查齿轮箱中的油位,油量不够时要补加好。 玻璃钢冷却塔每运行六个月要检查油的颜色和黏度,达不到要求就要换。冷却塔风机的电动机是长期在湿热环境下工作,为了保障其绝缘性能,不发生电动机烧毁事故,每年做电动机绝缘情况测试。 玻璃钢冷却塔要注意检查填料是否有损坏的,如果有要及时修补或改换。风机系统轴承的润滑脂一般一年换/次,当采用化学药剂进行水处理时,要注意风机叶片的腐蚀问题;为了减缓腐蚀,每年清理叶片上的腐蚀物,均匀涂刷防锈漆,或者再叶片上涂刷一层0.2mm厚的环氧树脂。 玻璃钢冷却塔使用前的准备及运行中的保养,为了
请教大家冷却塔是否匹配?
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!