关于“10环网柜使用负荷开关还是用断路器”
原贴吵架太多,看得眼都花,下面我从电网企业的立场谈谈我的观点:一、在主网中环网柜的“两进”一般都不用断路器,主要原因是没有必要。1、断路器的主要功能是切除故障电流,即是配合继电保护的,在主网中(注意不是对用户)就是配网自动化的范畴,并且整个系统的保护方式是电流型(这也是现阶段配网自动化发展的最终形式)的保护方式,但很可惜,在我国还没有一个城市可以很好地实现这种方式,主要原因是没有考虑到其是个系统工程,需要改造(更换)的地方太多,基本上都超出了原先的投资估算(一条线路基本上以千万算)。2、如果不按要求进行改造那直接的后果就是继电动作选择性达不到要求,自动化因而无从谈起,大家可以参照最近进行的北京奥运村配网自动化实施说明。(离题了。。。。)3、因此现在我国大多数配网自动化采用的是电压型的保护方式,并且已经比较成熟,电压型保护时当线路故障时直接跳变电站,然后通过分段开光(负荷开关)找到并隔离故障点,分段开关并不参与故障电流的切除工作。因此没有必要使用断路器。4、而且在一般条件下负荷开关的开断次