环网柜负荷开关能否分稍大于额定电流
wang_guangguo
2010年07月02日 10:43:28
只看楼主

最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。

最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。
免费打赏
遵义
2010年07月03日 01:41:34
2楼
700A的电流,还能用负荷开关?
回复
tudashi63
2010年07月03日 18:13:06
3楼
1.保护动作的时间-电流特性与熔断器时间-电流特性的交点为"交接电流",大于交接电流时熔断器动作,小于交接电流时保护装置动作(负荷开关)。负荷开关的开断能力要大于"交接电流"才可以使用;
2.当熔断器熔断,把开断故障电流的要求转移到负荷开关上时,需要开断的电流为“转移电流”,负荷开关的开断能力要大于“转移电流”才可以使用;
3.真空负荷开关的开断能力大都在3150A,SF6负荷开关为1600A。选用时要注意;
详情请下载“KGN8设计手册”
回复
yeyishuang_a
2010年07月03日 20:20:14
4楼
同意2楼意见,另外负荷开关能满足三段保护的要求吗?
回复
wang_guangguo
2010年07月04日 10:05:48
5楼
最近在做保护方面的设计,头都大了。书看了不少,还是没整明白。
回复