对框架填充墙结构抗震设计的思考
论文简介:通过比较框架填充墙结构与纯框架结构在层间刚度、自振周期和变形方面的不同特点及力学性能上的差异,分析了填充墙带来的刚度突变、短柱效应、扭转效应等对结构可能带来的不利影响。研究认为,应对布置填充墙后的薄弱层和扭转效应进行时程分析,结构计算应考虑填充墙的质量与刚度的影响。这些解决办法可供设计人员参考。 投稿网友:w
框架-抗震墙结构的轴压比的讨论
框架底部倾覆力矩>50%时,抗震等级按框架结构的框架确定抗震等级 但轴压比应该还是应该按框架-抗震墙中的框架确定,只是把框架的抗震等级提高了
底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM)
针对底部框架-抗震墙结构的计算,介绍了采用PKPM系列软件的计算步骤和方法、计算采用的合理参数,以及计算结果的查看方法。
框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规: “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?
底框结构抗震墙能否这样布置?
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
设置少量抗震墙的框架结构疑惑
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑 某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?平面布置:框架部分所承担倾覆力矩:
框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?
问题补充:各位老师,请问一,框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?二,和框架-核心筒结构的区别是什么,在构造上有何不同?谢谢
底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM).rar
底部框架-抗震墙结构的设计(PKPM).rar
底部框架-抗震墙结构的基础形式可以不遵照规范吗?
<<建筑抗震设计规范>>强制性条文第7.1.8条第5点规定:底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基础.现碰到一工程实例:底部一层,上部三层,底层抗震墙为砖墙,地勘报告建议基础类型为柱下独立基础形式(地基土层为粘土,承载力达250PKa),与"强条"中的要求有不同.请问:底部框架-抗震墙的基础形式可以为独立基础吗?如果可以采用,是否要在抗震墙下部设置条形基础或桩基础?如果可以,就存在一个建筑中有两种类型的基础形式,于结构整体沉降不利.如全部采用条形基础,则基础工程造价会有所上升,相比之下,什么做法比较好呢?欢迎参加讨论!
框架结构中可以加砖砌抗震墙吗??
现在做以两层的框架商业楼,柱间距特别的大,当我把柱截面设为400x400时,柱梁基本已经满足要求,然而结构整体在地震情况下的位移不满足抗震要求,能不能在框架的适当部位增设砖砌抗震墙啊,我试算了一下,增设很少的片体砖砌墙就可以满足抗震要求.也不知道这种做法可以吗,特拿出来,希望大家帮忙解决一下!!!当然,增大柱截面是可以满足抗震要求的,然而,我总觉的太浪费,得不偿失啊!!!