精华汇总
框架结构抗震等级
更多
框架结构抗震缝
框架结构抗震性
框架结构抗震计算
框架结构抗震措施
框架结构 抗震
框架抗震等级
框架结构
内框架结构
net框架结构
什么框架结构
框架结构抗震构造措施
框架结构的抗震设计
框架结构抗震性能
混凝土框架结构
框架结构住宅
框架结构公寓
框架结构酒店
框架结构宾馆
框架结构商场
框架结构会所
框架结构食堂
框架结构医院
框架结构别墅
框架结构加固
预制框架结构
#
框架结构抗震等级
#
300
框架结构抗震等级专题,为您提供框架结构抗震等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构抗震等级相关的专业交流讨论,更多框架结构抗震等级相关内容请访问
土木在线论坛
!
单榀框架结构抗震等级如何确定?
场地类别为Ⅲ类,0.15g地区,应按8度采取抗震构造措施;同时本工程又属单跨框架,按规定,抗震等级应提高一级。那么抗震等级应如何取值?抗震等级是按二级计算?还是抗震等级按二级,再提高一级抗震构造措施?还是抗震等级直接提高到一级计算?
框架结构楼板混凝土等级
咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
框架结构中的框支柱抗震等级确定
本人做一个6度区的框架结构,三层。根据规范为四级框架,框架结构中存在几根托柱转换的框支柱,此时的框支柱以及定义的框支梁的抗震等级应为几级?规范上只定义了部分框支剪力墙的框支框架抗震等级最小是二级。
框架结构抗震等级提高一级的加固措施
请教:一个改造项目,框架结构,抗震等级由二级提高至一级,原设计框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密区长度1.5h不满足一级抗震等级的要求,请教下针对这两个问题采取何种加固方法较为合理?
请教关于框架结构楼梯的抗震问题
最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的
框架结构考虑抗震的内力组合
正在做毕业设计,关于框架结构考虑抗震时的内力组合还有点不清楚,公式是 1.2*恒载+1.3*地震荷载,还是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ? 谢谢了。。
框架结构抗震加固设计浅谈
1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后荷载增大较小,原基
内框架结构抗震措施的规范变迁
《既有建筑鉴定与加固通用规范》
关于框架结构柱(抗震)箍筋问题
建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
请教关于框架结构混凝土等级的问题
《高规》6.1.9 现浇框架梁的混凝土强度等级不宜大于C40;框架柱的混凝土强度等级,抗震设防烈度为9度时不宜大于C60,抗震设防烈度为8度时不宜大于C70。想请问下 这里控制混凝土的等级是为了控制哪些方面的问题比如框架梁 如果超过了C40除了经济上的原因 在受力 结构性能上有什么不利的地方