框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
ray236
ray236 Lv.7
2010年07月15日 23:10:30
只看楼主

框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规:  “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?

框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规:  “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?
免费打赏
lypnjtu
2010年07月15日 23:55:18
2楼
底层
回复
yfs007
2010年07月16日 07:58:10
3楼
直接问你们总共不就完了,舍近求远,工作方式不对.
回复
ray236
2010年07月18日 01:46:16
4楼
总工就说底部的满足就可以,我不是不问总工,我只是想拿个问题出来大家讨论。
回复
iamxuwei2005
2010年07月18日 09:28:40
5楼
没有定论,各地区有不同
回复
ray236
2010年07月18日 22:34:00
6楼
应该会有一个标准吧?
回复
懒蜗牛在加速
2010年07月27日 12:43:05
7楼
我觉得奇怪,为什么很多人说是底层。
首先应该分情况,如果是有地下室的,外侧均为挡土墙,而又建模进去了,那么这一层的剪力墙吸收的弯矩必然过大,是有违规范精神的,所以为安全起见,底层地下室可不考虑。无外侧大量挡土墙,按实考虑即可。
其次,《抗规》6.1.3条和后面的附注说明已经很明确了,89规范时是要求的结构底部总地震弯矩的50%,新规范修订后已明确为框架承受的跟结构总地震倾覆力矩比,也就是楼主所说的还是各层的累加总和大于50%。
注:框架的整体变形是剪切变形;剪力墙的整体变形是弯曲变形;
所以越到上边,框架承担的就越多。越在下边剪力墙承担的就越多。
如果只要底层满足50%即可的话,反而是不安全,最关键的是违背了规范6.1.3条。
欢迎拍砖
回复
懒蜗牛在加速
2010年07月27日 12:48:37
8楼
当然上部结构的倾覆弯矩(地震作用)是递减的,只是在框架柱没有巨变情况下,一般框架柱的倾覆力矩比例会慢慢增大
回复
skysunbin
2010年07月27日 12:49:19
9楼
我觉得还是楼上说的比较准确!同意!
回复
royyifeng
2010年07月27日 12:54:37
10楼
这个可以看一下6.1.3的条文说明中的公式计算 这个是与层间的地震剪力成正比 还有就是层高 在层高相同的情况下地震剪力一般都是最下面的大的 所以只要是底部满足了你上面也就满足了 在顶部可能出现不满足的情况 可以忽略
回复
yf75086
2010年07月27日 16:56:01
11楼
按规范搞
回复

相关推荐

APP内打开