暖通空调机组自控监测和控制内容
暖通空调自控系统也属于楼宇设备自控控制系统,简称BA系统。主要实现对于暖通空调冷水机组、热交换系统、空气处理机组(空调机组)、新风机组等设备的自动化智能化控制。冷水机组控制监测内容: 1、冷水机组启停次数,累计运行时间,发出定时检修提示; 2、冷冻、冷却水泵运行状态,故障报警,手动自动状态; 3、冷水机组供回水流量; 4、冷水机组工作状态,故障报警,手动自动状态; 5、冷冻水供,回水温度; 冷冻水供回水压差检测; 6、补水泵工作状态,故障报警; 7、补水箱液位检测、超限报警。控制内容: 1、冷水机组启停; 2、通过冷冻水的总供/回水温度和回水流量,计算出空调系统的冷负荷,并以次决定冷冻机的启停组合及台数,以便达至最佳的节能状态; 3、根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关碟阀开关; 4、冷冻、冷却水泵的启停; 5、根据供会水压差,调节旁通阀开度,使供回水压差稳定; 6、根据补水箱液位,自动启停水泵。
关于暖通空调设计的研究与分析
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因