第一:系统开机、关机的顺序(包括水泵,阀门,机组)是否由制冷主机自带的控制系统进行控制?第二:供水、回水总管的电动阀是有独立的压差控制器进行控制还是有DDC进行控制

第一:系统开机、关机的顺序(包括水泵,阀门,机组)是否由制冷主机自带的控制系统进行控制?
第二:供水、回水总管的电动阀是有独立的压差控制器进行控制还是有DDC进行控制
免费打赏
shen38575
2009年08月17日 20:56:13
2楼
1 这些是最基本的与或和延时逻辑控制 自控程序编写的时候都会写进去的 只要按下系统关机就可以
2 电动阀由压差控制器进行控制 压差大时开启阀门,压差小时关闭阀门:)
回复
加肥猫
2009年08月24日 09:55:47
3楼
制冷机自动控制系统的。。
回复
stacey86
2010年06月12日 15:40:25
4楼
终于好了,O(∩_∩)O~
回复
szzw5260
2010年08月05日 20:28:27
5楼
现在许多地方做机房群控,都是在DDC控制器的程序中来编写完成,进行自动调节
回复
jiangyongli1111
2010年08月10日 15:32:38
6楼
都是DDC自己写程序控制的
回复
mdtl888
2010年08月17日 10:11:57
7楼
DDC程序控制
回复
yang1455
2010年10月21日 10:02:00
8楼
开关顺序一般都是由DDC程序执行,一般冷机只是检测启动条件而不是直接去控制,
回复
dengguoyi12
2011年01月09日 17:04:49
9楼
开关顺序一般都是由DDC程序执行,一般冷机只是检测启动条件而不是直接去控制
回复
szzw5260
2011年01月11日 09:50:17
10楼
都是由DDC来进行控制,冷机不带这些功能,许多地方做机房群控单独为一个系统。