音乐厅空调自控系统设计
2.1 简单系统原则 确定音乐厅空调自控系统的解决方案,首先要面对繁多的系统变量。例如:如何补偿音乐厅听众人数的变化和不同演出要求下的灯光负荷变化(即热湿负荷的变 化)对空调系统风量和冷量的影响;如何减小空调系统运行时噪音对现场演出的影响;厅内大量温湿度传感器对测量可信度及装饰效果的影响;为了节能而减小新风 量对厅内空气环境的影响;作为一个巨大的热惯性系统,以数小时计的时间常数对自控调节时效性的影响等等。其中引入了控制论中的简单系统原则--即系统越简 单,变量越少,则整个系统越稳定,过渡期也越短。厮自控系统实施方案,应该尽量简化系统变量,减少控制环节,找出一个切实可行的自控解决方案。
冰蓄冷空调自控系统基本功能
2005年1月19日 冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求: 1、工况切换和设备起停控制。冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不同组合而得到不同的工况的,而不同的工况组合又体现出不同的运行策略。因此,选择冰蓄冷空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能,而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设备有机地结合起来,并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。 就具体的工程而言,不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定,与此同时,对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。这就要求自控系统能为工况的切换提供方便、安全的操作手段。理想情况下,操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或通过菜单的选择就能切换工况。但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操作,所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作,即切换工况只是为系统启动做好了工况的选择,而并不是在切换工况后直接启动系统。