暖通空调机组自控监测和控制内容
liujuanhuiyun
2012年06月14日 16:10:56
只看楼主

暖通空调自控系统也属于楼宇设备自控控制系统,简称BA系统。主要实现对于暖通空调冷水机组、热交换系统、空气处理机组(空调机组)、新风机组等设备的自动化智能化控制。冷水机组控制监测内容: 1、冷水机组启停次数,累计运行时间,发出定时检修提示; 2、冷冻、冷却水泵运行状态,故障报警,手动自动状态; 3、冷水机组供回水流量; 4、冷水机组工作状态,故障报警,手动自动状态; 5、冷冻水供,回水温度; 冷冻水供回水压差检测;

暖通空调自控系统也属于楼宇设备自控控制系统,简称BA系统。主要实现对于暖通空调冷水机组、热交换系统、空气处理机组(空调机组)、新风机组等设备的自动化智能化控制。

冷水机组控制

监测内容:
1、冷水机组启停次数,累计运行时间,发出定时检修提示;
2、冷冻、冷却水泵运行状态,故障报警,手动自动状态;
3、冷水机组供回水流量;
4、冷水机组工作状态,故障报警,手动自动状态;
5、冷冻水供,回水温度; 冷冻水供回水压差检测;
6、补水泵工作状态,故障报警;
7、补水箱液位检测、超限报警。
控制内容:
1、冷水机组启停;
2、通过冷冻水的总供/回水温度和回水流量,计算出空调系统的冷负荷,并以次决定冷冻机的启停组合及台数,以便达至最佳的节能状态;
3、根据冷却塔运行台数及运行方式控制相关碟阀开关;
4、冷冻、冷却水泵的启停;
5、根据供会水压差,调节旁通阀开度,使供回水压差稳定;
6、根据补水箱液位,自动启停水泵。

热交换系统
监测内容:
1、换热器一次水进、出水温度;
2、换热器二次水进、出水温度;
3、换热器热水流量;
4、循环泵运行状态、故障报警;
5、循环泵累计运行时间,当累计值达到设定值时,发出检修报警信号。

控制内容:
1、循环泵启停控制。
2、根据二次水温度及设定值,调节一次水电动调节阀开度,以使二次水温度保持设定值。

空调机组
监测内容:
1、回风温/湿度检测;
2、室内温/湿度测量;
3、风机手/自动转换状态;
4、空调机组新、回风阀开度;
5、空调机组过滤器阻塞状态,提醒运行操作人员及时清洗或更换;
6、空调机组送风机运行状态、故障报警。
控制内容:
1、根据室内外新风情况,联合调节新、回风阀及排风开度,保证全年节能调节,最大限度利用自然冷源;
2、根据回风温度设定值,调节表冷器电动调节阀开度,以使送风温度保持设定要求,减少能源浪费;
本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明)
免费打赏
wangyajuan1214_
2012年06月15日 13:53:01
2楼
学习,学习,
回复
cof1650099301818
2022年04月17日 09:52:48
3楼
好,学习了
回复

相关推荐

APP内打开