请教如此变电所设计,合理吗?
变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台
变电所设计的关键问题探讨
近年来,我国社会经济实现了跨越性发展,电力行业也逐渐走上了高速发展的道路。变电所因其在电能的传输与控制中的重要作用而开始大规模建设,但在其设计使用了中出现了一些难以预计或解决的问题,以下就针对变电所设计中的几个关键问题进行可行性措施的探讨。 1 变电所建筑设计中的问题 1.1 变电所的位置选择 GB50053-94 第2.0.1 条明确规定,变电所不能建设在地势低或有积水可能的场所。部分变电所的设计选址在地下一层,不考虑人防设施的要求,可将地下一层的高度设为2.7 米;此时,如果计入变电所所需层高,可能导致使地下一层的局部下沉,那么变电所的层高将为5.4 米,这与变电所位置选取的基本设计标准不符。 1.2 变电所的安全出口 在变电所建筑设计要严格的按照国家的规范标准来设计。有些长度长于七米的变电所配电室为了节省经济资源,仅在配电室的一端设置一个出口,有的配电室虽然配备有两个出口但是设置于同一端,这种出口设置必然会增加