变电所设计中的几个问题
lixingbao2009
2011年05月12日 20:42:50
只看楼主

变电所设计中的几个问题汇总,请大家帮忙解答:1.跟建筑专业提条件时,变电所内的梁下净高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有无具体依据,目前只在天津住宅地标里看到了一个3.6的要求)2.关于设电缆夹层还是设电缆沟的问题,是否条件允许两者都可,据说北京供电局有要求必须设夹层,目前没有找到依据。3.电缆夹层的高度要求在哪里有规定,净高1.8?净高2.0?是梁下还是板底?4.变电所设于最底层或地下仅有一层时设于地下层,仅靠抬高地面100~300mm是否可以满足要求?

变电所设计中的几个问题汇总,请大家帮忙解答:
1.跟建筑专业提条件时,变电所内的梁下净高要求最少到底是3.6?3.8?3.9?(有无具体依据,目前只在天津住宅地标里看到了一个3.6的要求)
2.关于设电缆夹层还是设电缆沟的问题,是否条件允许两者都可,据说北京供电局有要求必须设夹层,目前没有找到依据。
3.电缆夹层的高度要求在哪里有规定,净高1.8?净高2.0?是梁下还是板底?
4.变电所设于最底层或地下仅有一层时设于地下层,仅靠抬高地面100~300mm是否可以满足要求?
5.高层变电所是否一定要作气体灭火,曾看到一个消防部门的文件,不知是否可以作为依据?
lixingbao2009
2011年05月13日 09:42:13
2楼
母线需要高出低压柜多少,母线上面要留出距离梁的距离是多少
回复
jinchen9408
2011年05月13日 11:34:44
3楼
层高,净高。。。。。。。。。。
回复
lixingbao2009
2011年05月13日 11:52:08
4楼
净高.....,知道了净高层高也就知道了
回复
greengreen
2011年05月13日 11:57:21
5楼
关于这个问题,我也很想知道,求高人指点,特别是这点: 母线需要高出低压柜多少,母线上面要留出距离梁的距离是多少???
回复
lingxuct
2011年05月13日 11:59:32
6楼
母线桥(壳体)上部空1米。梁下可减到0.6米。
回复
lixingbao2009
2011年05月13日 13:21:41
7楼

有规范条文吗
回复
lixingbao2009
2011年05月13日 16:38:42
8楼
大家作变电所的时候和建筑提条件都提多少呢,都说说理由了
回复
慕尼黑黑
2011年05月14日 14:39:53
9楼
高压电缆沟一般取0.8米,高压柜一般高为2.3米。梁底还留0.6米,则总共计为梁底下3.7米,层高在4.5米左右。
回复
chinasuchang
2012年03月24日 19:31:03
10楼
关于这个问题,我也很想知道,求高人指点!无电缆沟时,变电所梁下净高到底要多少
回复
zhouxf_21
2012年03月27日 00:31:49
11楼
层高4.2M就差不多了。