220kV变电所施工运用环保设计分析
lyzh44230
lyzh44230 Lv.7
2015年08月28日 09:09:20
来自于节能技术
只看楼主

1选址220kV变电所的所址选择,根据电力系统规划设计网络结构、负荷分布、城乡规划、征地拆迁和有关条款的要求进行全面的综合考虑,土建考虑的主要方面归结为以下几条:①选择用地方面注意节约用地,合理使用土地,优先考虑利用荒地、劣地,不占或少占耕地或经济效益高的土地。并注意地势选择适宜,减少土方量。②与线路专业人员配合协商,充分考虑出线条件,留出架空和电缆线路的出线走廊,避免或减少架空线路相互交叉跨越。架空线路终端塔的位置在所址选择规划时统一安排。③所址交通运输方便,临近主道路,尽量减少进站道路长度,节约工程量。对于所址的大件设备(主要为主变压器)运输条件,应经技术经济比较落实。④所址具有适宜的地址、地形条件,避开滑坡、泥石流、明和暗的河塘、塌陷区和地震断裂带等不良地质构造。避开溶洞、采空区、岸边冲刷区、易发生滚石的地段,避免或减少破坏林木和环境自然地貌。⑤所址避让重点保护的自然区和人文遗址,也不应设在有重要开采价值的矿藏上。⑥所址设计标高宜高出频率为1%(即百年一遇)的高水位之上,否则应有可靠的防洪措施。在内涝地区建所时,防涝围堤堤顶标高宜高出频率为1%的内涝水位0.5m。⑦所址附近有生产和生活用水的可靠来源。当考虑采用地下水为水源时,应进行水文地质调查或勘探,提出报告。⑧选址时应考虑变电所与邻近设施、周围环境的相互影响和协调,并取得有关协议。所址距飞机场、导航台、地面卫星站、军事设施、通信设施以及易燃易爆等设施的距离符合现行有关国家标准。⑨按国家颁布的GB18306确定所址的地震基本烈度。基本烈度为9度地区不宜建设220kV及以上变电所。







1选址
220kV变电所的所址选择,根据电力系统规划设计网络结构、负荷分布、城乡规划、征地拆迁和有关条款的要求进行全面的综合考虑,土建考虑的主要方面归结为以下几条:①选择用地方面注意节约用地,合理使用土地,优先考虑利用荒地、劣地,不占或少占耕地或经济效益高的土地。①竖向布置:220kV变电所所址设计标高宜高出频率为1%(即百年一遇)的高水位之上,否则应设置可靠的防洪措施。在内涝地区建所时,防涝围堤堤顶标高宜高出频率为1%的内涝水位0.5m。当采用防洪措施时,防洪设施标高应高于上述高水位标高0.5m,位于内涝地区的变电所,也可采取措施使主要设备底座和生产建筑的室内地坪标高不低于上述高水位。沿江河、湖、海受风浪影响的变电所,堤顶标高还应考虑频率为2%的风浪高和0.5m的安全超高。②所区竖向布置应合理利用地形,根据工艺要求、交通运输、土方平衡综合考虑,因地制宜确定竖向布置,使场地排水顺捷。③所区自然地形坡度在5%~8%以上时,竖向布置宜采用阶梯式布置,(大型变电所场地大,宜取下限值,反之取上限)。④场地设计坡度应根据设备布置、土质条件、排水方式而确定。道路纵向坡度确定宜采用0.5%~2%,局部最大坡度不宜大于6%。屋外配电装置为硬母线时,考虑到电气专业对地安全距离的要求,垂直于母线方向放坡更合理,屋外配电装置平行于母线方向时,场地设计坡度不宜大于1%。⑤主要生产建筑物的底层设计标高高出室外地坪不应小于0.3m,其他建筑物底层设计标高高出室外地坪不应小于0.15m。⑥场地排水方式应根据所区地形、降雨量、土质类别、竖向布置及道路布置,合理选择排水方式,一般宜采用地面自然散流排渗,雨水明沟、暗沟(管)或混合排水方式。室外场地硬化推荐使用透水砖,有减少对土地的冲刷和补给地下水的作用。所前区绿化可按经验设计,建设单位也可根自行设计。屋外配电装置区无设备的空地及所区泥土裸露的地面,均可进行绿化,可种植草皮、爬地草等矮行草本植物,但应避免种植散布花絮的植物,以免飞入电气设备造成短路事故。所区绿化还要满足带电安全距离的要求,在保证安全运行的前提下尽量搞好绿化,降低夏季站内温度。
3所内、所外道路
进所道路的路径应根据所址周围道路现状,结合远景发展规划和所区平面、竖向布置综合确定。道路可参照GBJ22-1987中四级公路主要技术指标进行设计。路面宜选用中级及以上路面。当进所道路较短,且工程量不大时(进所道路长度小于等于50米),也可采用与所内道路相同的路面。进所道路路面宽度宜根据变电所的电压等级确定。对于220kV变电所,进站道路为4.5米(平原地区不设路肩时为5米)某些进站道路阻挡了道路两侧的雨水的流通,可在道路下加排水涵管,尽量减少工程对生态环境的影响。变电所所内道路布置除满足运行、检修、设备安装的要求外,还应符合安全、消防、节约用地的有关规定。变电所的主干道路应布置成环形,当布置成环形有困难时,应具备回车条件。所内道路宽度宜为3.5米。大门至主控楼、主变压器的主干道:220kV变电所可加宽至4.5米。道路的转弯半径不应小于6米,安装主变的道路转弯半径一般取9米。通行汽车、平板车的路段,转弯半径应根据汽车、平板车的技术性能确定。所内道路纵坡不宜大于6%。道路路面宜采用水泥混凝土或沥青路面。
4建筑物
建构筑物的设计应做到统一规划、造型协调、整体性好、生产及生活方便,同时结构的类型及材料品种应合理并简化,以利备料、加工、施工及运行。主控室宜按规划要求一次建成。屋外和屋内配电装置结构及其它建构筑物应根据工程特点,决定一次建成或分期建设。变电所内建筑物的建筑面积应满足运行的工艺要求,符合现行的有关标准,并宜根据建筑物的功能要求,合理采用联合布置。主控制楼与通信楼合建的综合楼根据规模和需要可采用单层或二至三层建筑。主控制楼的净高(顶棚到楼板面):宜采用3.0米~3.2米。电缆夹层的净高(楼板底到楼板面)宜采用2.4米~2.7米,大梁底至楼地面的净高不得小于3.0米,并应比设备高0.8米以上。主控制室、通信机房及继电器室由工艺专业根据工程具体情况确定是否设置屏蔽措施。需设屏蔽措施时,通常在室内墙壁、顶棚、地板的找平层与抹灰层之间加一层网眼为20X20的钢丝网。
5环境保护
变电所的所址选择,应符合国家环境保护、水土保持和生态环境保护的有关法律法规的要求。变电所的环境影响评价、环境保护工程设计必须贯彻《环境影响评价法》等国家颁布的有关环境保护的法令、条例、标准和规定。在变电所的初步可行性研究阶段应进行环境影响简要分析;在可行性研究阶段应根据经审批的环境影响报告书的要求,在工程的可行性研究报告中落实有关环境保护的措施;在初步设计阶段应由环境保护专篇,提出防治污染的工程措施和设计文件。变电所的设计中应对废水、噪声、电磁辐射等污染因子采取必要的防止措施,减少其对周围环境的影响,变电所所区及周边地区应进行适当的绿化,恢复和改善变电所周围地区的生态环境。在变电所的设计中应选用电磁辐射水平低的设备。设备及配件的加工应精良,外形和尺寸合理,避免出现高电位梯度点。变电所进出线方向应选择避开居民密集区,主变压器及高压配电装置宜布置在远离居民侧。变电所附近高压危险区域设置相应警告。变电所噪声首先应从声源上进行控制,要求设备制造部门提供符合国家规定噪声标准的设备。对于声源上无法根治的生产噪声应采取有效的噪声控制措施。宜在变电所总平面布置中对建筑物和绿化的隔声、消声、吸声等作用进行优化,以降低变电所的噪声影响。变电所的选址、设计和建设等各阶段应考虑水土保持问题,对可能产生水土流失的,须考虑防止人为水土流失的措施。特别对于新建的位于山区、丘陵区和风沙区的变电所项目,须在项目可行性研究阶段编制水土保持方案。
6结语
220kV变电所的土建设计,在满足工艺要求的基础上优化设计,考虑我国资源环境问题日益严峻的现状,在环保、节能方向加大技术投入,适应国家发展的需要。