请教同行:35kV变电所防雷接地设计问题,,
我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。 但是领导却不同意,认为应敷设接地线并打接地极,不利用地梁与基础,另外还要设置屋顶避雷带。请问,我该怎么做呢?我的做法是否可行?