dianqi2005
dianqi2005 Lv.2
2006年07月04日 20:41:24
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。

我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。
经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a
关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。
但是领导却不同意,认为应敷设接地线并打接地极,不利用地梁与基础,另外还要设置屋顶避雷带。
请问,我该怎么做呢?我的做法是否可行?
zhongzhiguang
2006年07月04日 21:34:39
2楼
1、屋顶应设置避雷带。
2、接地电阻偏大,应加接地极。
3、第三类防雷建筑物的引下线的平均间距不应大于25m。请查看GB50057-94的第3.4.3和3.4.7条。
回复
hhsscc
2006年07月05日 12:08:35
3楼

应设独立避雷针保护
回复
zyzylz
2006年07月05日 13:09:11
4楼
基本同意二楼的意见,如果是户外有35kV变压器和室外构架,可以采用避雷针。楼主说的是全屋内,只是不知道35kV电源进线避雷如何考虑?
回复
加肥猫
2006年07月06日 12:40:16
5楼
我设计认为属于重要建筑,按二类防雷建筑设计
回复
tohoj
2006年07月06日 17:50:13
6楼
其一:建筑物防直击雷设施现统称接闪器,俗称“避雷”实则是引雷,其目的是将雷电流引向预定的路径排到大地
所以应设置避雷带或避雷针
其二:接地电阻单凭计算是不准确的,应实地测量,防雷规范“GB50057-94”规定防雷接地电阻小于10欧姆即可。
回复
ty13880202500
2006年08月02日 12:25:34
7楼
你好,我是成都力度科技开发有限公司的唐连君,我们公司是专业从事防雷接地产品的开发和生产,并能为客户提供一流的防雷接地方案,供其参考。
欢迎来电咨询 028-86529581/13908230675
公司网站:www.86529581.com
回复
linhaiyangting
2007年09月18日 21:43:37
8楼
防雷接地与电气装置的接地应该分开.以防雷击时的地电位反击击穿主变绝缘.