35kv变电所基础委托问题
rssxjj
rssxjj Lv.2
2012年10月24日 21:39:44
只看楼主

平时在做变电所设计时会碰到380V开关柜基础委托,10KV开关柜基础委托,35kV开关柜基础委托,10/0.4变压器基础委托,35/10变压器基础委托。问题1.其中35kV开关柜基础委托之前没有做过,也没见过相关图纸。我看了一下40.5kv开关柜样本他们都是在开关柜下面做四方形的框架(用槽钢),而我之前做10kv开关柜基础时都是在开关柜下方预埋3条平行槽钢。 35kv开关柜基础可以做成10kv那样的吗? 那位大侠有相关图集或者相关图纸提供一下。

问题2.35/10变压器一般都比较重,低式布置,请问变压器基础要比下方鹅卵石面高出多少? 35/10变压器有高式布置的情况吗?那位大侠有相关图集或图纸提供一下。
问题3,35kv开关柜可以和10kv配电柜在一个房间内吗?可以在一层(有墙隔开,但墙上设有门)吗?
免费打赏
lingxuct
2012年10月25日 08:07:40
2楼
委托设计中提供设备选型和生产厂家,由设计找到业主选用设备的资料(一般不能用网上样本,需要厂家提供资料,防止设备因时间不同而改型),厂家资料中有安装尺寸和要求,电气专业根据资料向土建提供条件。

油式变压器下面对流通风的层高,规范上有明确要求,好象不低于600mm吧?

一般不同电压等级的设备应有一定距离的间隔,有墙最好,可以用门(双向开)。
回复

相关推荐

APP内打开